Здравствуйте Сергей!
Если у Вас заложено в стенах 200 мм минваты, это уже тянет на дом класса энергоэффективности А

т.е для двухэтажного дома около 100 м2, Ваша удельная отопительная характеристика 0,36
согласно СНИП «Строительная климотология» рассчетная температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 составляет для Читы -38
тогда теплопотери Вашего дома составят:
Q = 280м3*0,36*(24-(-38)) +10% = 6,9 кВт
Ваш выбор однозначно Таймень-10, 20-ки будет очень много..
Секций радиаторов Вы установили очень много, поэтому позаботьтесь об возможности их отключения и работы плинтусной системы в переходный период ВЕСНА-ЛЕТО,
если отключающих кранов нет, тогда обвязку надо делать исключительно по схеме №3

  • Ответ изменён 6 лет, 8 месяцев назад пользователем админ.