8 (800)-707-23-18; +7 (985) 121-97-04 Whatsapp koteltt@bk.ru

Ответ в теме: Теплопотери

#2235
Аноним
Неактивированный

Не забывайте, что ночной тариф действует 7 часов из 24-х
При Ваших рассчетных теплопотерях 12 кВт, в сутки потребление (максимальное) составит 12*24 = 288 кВт*час
за семь часов Вам надо восполнить энергию в ТА на 288 кВт*час,
а это значит мощность ТЭН-ов нагрева в бочке 288/7= 41 кВт.
Емкость бочки при разрядке с 95 до 45С должна составлять при этом (288/50)/1,163 = 5 тыс литров
Затраты в сутки на отопление 288*2,3 = 662 рубля
Конечно -28С на улице не всегда, но рассчитывать систему надо на самые холода)

В отоплении я не спец,более 7 лет занимаюсь строительством каркасных домов,но позволю себе с Вами не согласиться. Во-первых теплопотери у меня около 6 кВт на 155м2. Напомню стена 225 мм утепления,кровля 250 мм.Дом на цоколе. Теперь по наблюдениям сейчас: до -5 за бортом два конвектора Ensto по 1.5 кВт стоящих в разных концах гостинной-кухни держат в доме 22гр. Если температура опускается ниже -5,выключаю из и затапливаю камин( Jotil i18 ). Но!!! Живем пока только на первом этаже,на втором пока только каркас без обшивки внутренних стен и соответственно без дверей,но там температура при конвекторах так же в районе 22гр. Еще в санузле первого этажа этой зимой поставили старый маслянник,выставили на минимум.Застать его включенным достаточно трудно))). Пока склоняюсь к ТТ котлу,но эл-во намного комфортней,а за комфорт надо платить))).