Здравствуйте! Есть вопросы по СХЕМЕ № 4.
1. Допускается ли установка одинаковых насосов в поз. 5 и поз. 14 (или два насоса на 6 метров, или два насоса на 7 метров) ?
2. Если нужны разные насосы, то почему — объясните какой в этом заложен смысл? Быть может это обеспечивает выполнение каких-либо главных условий, правил… ?
3. Обеспечивается ли в схеме № 4 при работающих насосах и полностью открытом клапане поз. 13 приоритетная циркуляция через бойлер, когда открывается G3 ?