Насоса №5 нет. ТА подключен, как MIG19 написал. Вход от котла отдельно, выход в СО отдельно. Обратки от СО и ТА соединяются и идет одна на котел, на этом участке насос с трехходовым (65 градусов). Он нужен, что бы ТА полнее зарядить. Включается, когда ЕЦ уже не справляется, при достижении подачи в 85-90 градусов, по накладному термостату.
Тот насос, что в СО идет включается/выключается комнатным термостатом. Трехходовой вручную. Трехходовой в основном играет роль «душителя ЕЦ», если без него, то ЕЦ продавливает насос и в батареи поступает вода, температурой 80 градусов (до какой степени ТА нагрет), что при теплой погоде (10…15 градусов) много. Батареи хоть и перекрыты термоклапанами, но все равно наступает перетоп.
Когда холоднее +10 градусов, открываю кран, что мимо насоса и все само на ЕЦ работает и саморегулируется.