8 (800)-707-23-18; +7 (985) 121-97-04 Whatsapp koteltt@bk.ru

Ответ в теме: Теплопотери

#848
админ
Хранитель

т.е. даже с летней кухней у Вас всего 83,5 м2
с учетом высоты потолков 2,6 м, отапливаемый объем 217 м3
Полы утеплять не надо, если температура такая же как и стен, то можно сказать они теплые..
Итак по методике https://www.koteltt.ru/kak-pravilno-rasschitat-teplopoteri-doma/
у Вас дом не выше категории С , по таблице возьмем удельную тепловую характеристику для одноэтажки 0,52, в Лучегорске расчетная температура -30
теплопотери Q = 217*0,52*(24-(-30)) +10% = 6,7 кВт
Да, Таймень-6 будет самый раз

Поймите, что в отоплении главное это температура воды, у Вас она от комунальщиков должна быть не ниже 95С в январе, а по факту 55С, поэтому просто не хватало теплоотдачи радиаторов..

  • Ответ изменён 7 лет, 8 месяцев назад пользователем админ.
  • Ответ изменён 7 лет, 8 месяцев назад пользователем админ.