Основной недостаток и просчет 10Д оказался не охлаждаемая передняя стенка шахты котла, предполагалось, что стенка греться не будет по причине локализации горения возле газового окна, но практика показала что это не так..
Было выпущено несколько котлов с кожухом и без, в тех котлах в которых кожух отсутствовал, передняя стенка охлаждалась внутренним воздухом котельной, а под изоляцией со временем вело металл, были проблемы..

Второй недостаток это наличие двух ходов, низкие дымогазы и водяная рубашка (обратка) внизу на развороте газов, все это способствовало осаждению креазота на стенках, котел приходилось чистить раз в неделю…
в 2015 году, котел снят с производства..