zaikajaroslav
УчастникПонять не могу. Насос стоит качественный 3-4 т.р. Термостат 1 т.р. Клапан трехходовой самый навороченный 8 т.р. Он не потребляет электро энергию в отличии от насоса. Не сломается как термостат. И самое главное он железобетонно будет подавать в котел 60 гр.
21.10.2016 в 18:44 #953админ
ХранительНет, вода по малому кругу не течет при выключенном насосе №5…
21.10.2016 в 19:45 #954Ptimofej
УчастникА что ей мешает? Насос или сопротивление обратного клапана, хотя там наверно должен стоять гравитационный. У меня система с ЕЦ, из всех наворотов только насос, постоянно включеный. При отключении насоса циркуляция продолжается, т.е. насос воду не останавливает.
22.10.2016 в 03:17 #955ambervil
УчастникНасосы пока включаю вручную через автомат по достижении котлом 60 градусов. Думаю поставить накладной термостат, чтобы включал оба насоса. Так?
22.10.2016 в 15:37 #956zaikajaroslav
УчастникВ инструкции к котлу написано, что РТ необходимо установить на 70 гр. И цепочка натягивается так, что бы при этой температуре поддувало было закрыто полностью. Все остальные производители котлов рекомендуют устанавливать РТ на 60 гр и цепочку натягивать таким образом, что бы была щель 1-3 мм . С чем связана такая разница? Или все же это не принципиально для Тайменя, так как есть подача вторичного воздуха в камеру сгорания.
24.10.2016 в 10:29 #957Ptimofej
УчастникРебята подскажите Так что мешает теплоносителю пройти через насос сам насос или еще какой-то устройство?
24.10.2016 в 20:23 #958админ
ХранительВсе остальные производители котлов рекомендуют устанавливать РТ на 60 гр и цепочку натягивать таким образом, что бы была щель 1-3 мм .
температура настройки не принципиальна, щель оставлять не надо, есть вторичный воздух, он выполняет роль «дежурного факела»
24.10.2016 в 20:26 #959админ
ХранительРебята подскажите Так что мешает теплоносителю пройти через насос сам насос или еще какой-то устройство?
Если работаем на ЕЦ, то подача горячее (легче) чем обратка и движение по перемычке вниз невозможно, плюс сдерживает обратный клапан с пружиной
25.10.2016 в 00:12 #960Ptimofej
УчастникПонятно, спасибо! Я в этом еще не сильно разбираюсь.
18.11.2016 в 15:49 #976ambervil
УчастникВидно, что котел отличный, но пользуюсь им неправильно. Засорил за неделюпри температуре на улице от 0 до +5 град. И еще, горит как всегда, а теплоотдача все хуже. Наверное, трубы надо очень хорошо почистить. Тяга слабая? Скажите пожалуйста , что надо исправлять?
18.11.2016 в 15:55 #977ambervil
УчастникДеготь можно только механически чистить, или чем-то можно смывать?
18.11.2016 в 16:51 #978Ptimofej
УчастникУ вас деготь в шахте, его смывать не надо. Теплоотдача происходит в теплообменнике, там необходимо периодически очищать, а шахту не надо трогать.
18.11.2016 в 16:52 #979админ
ХранительПри чистке котла, надо открыть люк конвективки и скребком почистить трубы и стенки, а также основную трубу топки, все что осыпалось и не удалилось совком или пылесосом можно покидать внутрь топки..
Смывать на стенках ничего ненадо..
Операция занимает 10-20 минут18.11.2016 в 17:45 #980ambervil
Участника отчего так быстро засоряется?
18.11.2016 в 17:47 #981Ptimofej
УчастникА чем топите, положение шибера?
-
АвторСообщения
-
АвторСообщения
-
Понять не могу. Насос стоит качественный 3-4 т.р. Термостат 1 т.р. Клапан трехходовой самый навороченный 8 т.р. Он не потребляет электро энергию в отличии от насоса. Не сломается как термостат. И самое главное он железобетонно будет подавать в котел 60 гр.
Нет, вода по малому кругу не течет при выключенном насосе №5…
А что ей мешает? Насос или сопротивление обратного клапана, хотя там наверно должен стоять гравитационный. У меня система с ЕЦ, из всех наворотов только насос, постоянно включеный. При отключении насоса циркуляция продолжается, т.е. насос воду не останавливает.
Насосы пока включаю вручную через автомат по достижении котлом 60 градусов. Думаю поставить накладной термостат, чтобы включал оба насоса. Так?
В инструкции к котлу написано, что РТ необходимо установить на 70 гр. И цепочка натягивается так, что бы при этой температуре поддувало было закрыто полностью. Все остальные производители котлов рекомендуют устанавливать РТ на 60 гр и цепочку натягивать таким образом, что бы была щель 1-3 мм . С чем связана такая разница? Или все же это не принципиально для Тайменя, так как есть подача вторичного воздуха в камеру сгорания.
Ребята подскажите Так что мешает теплоносителю пройти через насос сам насос или еще какой-то устройство?
Все остальные производители котлов рекомендуют устанавливать РТ на 60 гр и цепочку натягивать таким образом, что бы была щель 1-3 мм .
температура настройки не принципиальна, щель оставлять не надо, есть вторичный воздух, он выполняет роль «дежурного факела»
Ребята подскажите Так что мешает теплоносителю пройти через насос сам насос или еще какой-то устройство?
Если работаем на ЕЦ, то подача горячее (легче) чем обратка и движение по перемычке вниз невозможно, плюс сдерживает обратный клапан с пружиной
Понятно, спасибо! Я в этом еще не сильно разбираюсь.
Видно, что котел отличный, но пользуюсь им неправильно. Засорил за неделюпри температуре на улице от 0 до +5 град. И еще, горит как всегда, а теплоотдача все хуже. Наверное, трубы надо очень хорошо почистить. Тяга слабая? Скажите пожалуйста , что надо исправлять?
Деготь можно только механически чистить, или чем-то можно смывать?
У вас деготь в шахте, его смывать не надо. Теплоотдача происходит в теплообменнике, там необходимо периодически очищать, а шахту не надо трогать.
При чистке котла, надо открыть люк конвективки и скребком почистить трубы и стенки, а также основную трубу топки, все что осыпалось и не удалилось совком или пылесосом можно покидать внутрь топки..
Смывать на стенках ничего ненадо..
Операция занимает 10-20 минута отчего так быстро засоряется?
-