Мотаж котла и схем обвязок

Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 65 всего)
  • Автор
    Сообщения
  • #703
    админ
    Хранитель

    Если у Вас возникли вопросы по монтажу котла, просим задавать вопросы в этой теме..

    #763
    админ
    Хранитель

    Несмотря на то, что котел Таймень позволяет «малой кровью» обходится без теплоаккумулятора «ТА», тем не менее перфекционисты отопления все же желают его установить, но часто возникает вопрос как согласовать работу ТА и СО, да еще и с возможностью работать на естественной циркуляции «ЕЦ»
    Например, вот вопросы, которые возникают…
    -А может тогда обвязать так, что бы ТТК сначала СО нагрел, а излишки в ТА, а когда надо то ТА потом тепло в СО отдавала, только зачем термостат, может смеситель.
    Но, природа гораздо умнее инженеров..:)
    Если сделать СО на ЕЦ и ТА на ЕЦ, все само собой регулируется, т.к. точка нагрева (линия НН) в котле постоянна, а точка охлаждения в ТА (линия ММ) и в СО (линия ОО) величина переменная..
    Единственно для согласования их работы нужно предусмотреть регулирующие вентили (поз. 7,9),
    а насос завязать на комнатный термостат ..;)

    • Ответ изменён 7 лет, 8 месяцев назад пользователем админ.
    Вложения:
    Вы должны войти для просмотра вложений.
    #2266
    админ
    Хранитель

    Несмотря на то, что котел Таймень позволяет «малой кровью» обходится без теплоаккумулятора «ТА», тем не менее перфекционисты отопления все же желают его установить, но часто возникает вопрос как согласовать работу ТА и СО, да еще и с возможностью работать на естественной циркуляции «ЕЦ»
    Например, вот вопросы, которые возникают…
    -А может тогда обвязать так, что бы ТТК сначала СО нагрел, а излишки в ТА, а когда надо то ТА потом тепло в СО отдавала, только зачем термостат, может смеситель.
    Но, природа гораздо умнее инженеров..:)
    Если сделать СО на ЕЦ и ТА на ЕЦ, все само собой регулируется, т.к. точка нагрева (линия НН) в котле постоянна, а точка охлаждения в ТА (линия ММ) и в СО (линия ОО) величина переменная..
    Единственно для согласования их работы нужно предусмотреть регулирующие вентили (поз. 7,9),
    а насос завязать на комнатный термостат ..;)

    #766
    badi83
    Участник

    Красиво и просто. У меня почти по такой схеме работает.
    На ЕЦ все хорошо работает до наступления тепла.
    Когда на улице +10, переключаю на работу от комнатного термостата с термостатическим смесителем, что бы температуру в батареях ограничить до 30-40 градусов. Иначе перетоп.

    Вложения:
    Вы должны войти для просмотра вложений.
    #2267
    админ
    Хранитель

    Красиво и просто. У меня почти по такой схеме работает.
    На ЕЦ все хорошо работает до наступления тепла.
    Когда на улице +10, переключаю на работу от комнатного термостата с термостатическим смесителем, что бы температуру в батареях ограничить до 30-40 градусов. Иначе перетоп.

    #768
    Аноним
    Неактивированный

    В этой схеме подключения ТА есть один недостаток -припрогорании топлива котел превращается в батарею котел -ТА надо подключать по типу гидрострелки -обратка может быть одна -вход в ТА отдельно и выход в СО разнесены под 90 или 180 градусов -иначе котел при прогорании топлива превращается в батарею или краном отключать его
    типа так —

    #769
    админ
    Хранитель

    badi83, интересное дополнение с трехходовиком, насос только один?
    т.е. под №5 насоса нет?
    Комнатный термостат просто включает-выключает насос, а трехходовой в ручную управляется?

    #770
    админ
    Хранитель

    MIG19, мне кажется Вы сгущаете краски ),
    котел Таймень теплоизолирован под кожухом, если там и есть потери то они мизерные,
    ну а если выключать из циркуляции котел, то лучше наверное делать это соленоидным клапаном нормально закрытым, а цепь разрывать простейшим термостатом градусов 120 на дымовой трубе…

    #771
    badi83
    Участник

    Насоса №5 нет. ТА подключен, как MIG19 написал. Вход от котла отдельно, выход в СО отдельно. Обратки от СО и ТА соединяются и идет одна на котел, на этом участке насос с трехходовым (65 градусов). Он нужен, что бы ТА полнее зарядить. Включается, когда ЕЦ уже не справляется, при достижении подачи в 85-90 градусов, по накладному термостату.
    Тот насос, что в СО идет включается/выключается комнатным термостатом. Трехходовой вручную. Трехходовой в основном играет роль «душителя ЕЦ», если без него, то ЕЦ продавливает насос и в батареи поступает вода, температурой 80 градусов (до какой степени ТА нагрет), что при теплой погоде (10…15 градусов) много. Батареи хоть и перекрыты термоклапанами, но все равно наступает перетоп.
    Когда холоднее +10 градусов, открываю кран, что мимо насоса и все само на ЕЦ работает и саморегулируется.

    #775
    админ
    Хранитель

    Ок, перенес Вашу схему сюда ..

    Вложения:
    Вы должны войти для просмотра вложений.
    #2269
    админ
    Хранитель

    Ок, перенес Вашу схему сюда ..

    #777
    Ptimofej
    Участник

    .удалил

    • Ответ изменён 7 лет, 8 месяцев назад пользователем Ptimofej.
    #778
    админ
    Хранитель

    Ptimofej, основные схемы в рубриках здесь…
    https://www.koteltt.ru/sxemy-obvyazok-kotla/

    • Ответ изменён 7 лет, 8 месяцев назад пользователем админ.
    #781
    Аноним
    Неактивированный

    ХРАНИТЕЛЬ-«то лучше наверное делать это соленоидным клапаном нормально закрытым, а цепь разрывать простейшим термостатом градусов 120 на дымовой трубе…»-
    соленоидный Нормально -закрытый только газовый клапан на 220вольт итальянский рассчитанный на 1млн .влючений я использовал при автоматизации газового котла на ЕТ -достаточно сильно греется катушка -и такие клапана под диаметр 2D -дороже чем сервоприводы Белимо с возвратной пружиной
    управление по Туход . можно -но думаю параллельно и с контролем Т-котла.
    подскажите пожалуйста -чет не работает редактирование или где как нажимать.

    #799
    Аноним
    Неактивированный

    «котел Таймень теплоизолирован под кожухом, если там и есть потери то они мизерные,»
    -но при этом РТ полностью с открытой заслонкой -и котел вовсю вентилируется -температурой воздуха помещения в котором он находиться -для того что бы этого избежать можно применить РТ с управлением от комнатного термостата -но только под управлением от Т уходящих при прогорание дров и падение Т уходящих РТ закроет заслонку -такой РТ применяется в пиролизных котлах модели стандарт СТС.

    http://gaztech.com.ua/p3062206-regulyator-tyagi-dlya.html
    http://atmos.by/index.php?page=shop.getfile&file_id=1&product_id=35&option=com_virtuemart&Itemid=1

  • Автор
    Сообщения
  • #703

    админ
    Хранитель
    • Оффлайн

    Если у Вас возникли вопросы по монтажу котла, просим задавать вопросы в этой теме..

    #763

    админ
    Хранитель
    • Оффлайн

    Несмотря на то, что котел Таймень позволяет «малой кровью» обходится без теплоаккумулятора «ТА», тем не менее перфекционисты отопления все же желают его установить, но часто возникает вопрос как согласовать работу ТА и СО, да еще и с возможностью работать на естественной циркуляции «ЕЦ»
    Например, вот вопросы, которые возникают…
    -А может тогда обвязать так, что бы ТТК сначала СО нагрел, а излишки в ТА, а когда надо то ТА потом тепло в СО отдавала, только зачем термостат, может смеситель.
    Но, природа гораздо умнее инженеров..:)
    Если сделать СО на ЕЦ и ТА на ЕЦ, все само собой регулируется, т.к. точка нагрева (линия НН) в котле постоянна, а точка охлаждения в ТА (линия ММ) и в СО (линия ОО) величина переменная..
    Единственно для согласования их работы нужно предусмотреть регулирующие вентили (поз. 7,9),
    а насос завязать на комнатный термостат ..;)

    • Ответ изменён 7 лет, 8 месяцев назад пользователем админ.
    Вложения:
    Вы должны войти для просмотра вложений.
    #2266

    админ
    Хранитель
    • Оффлайн

    Несмотря на то, что котел Таймень позволяет «малой кровью» обходится без теплоаккумулятора «ТА», тем не менее перфекционисты отопления все же желают его установить, но часто возникает вопрос как согласовать работу ТА и СО, да еще и с возможностью работать на естественной циркуляции «ЕЦ»
    Например, вот вопросы, которые возникают…
    -А может тогда обвязать так, что бы ТТК сначала СО нагрел, а излишки в ТА, а когда надо то ТА потом тепло в СО отдавала, только зачем термостат, может смеситель.
    Но, природа гораздо умнее инженеров..:)
    Если сделать СО на ЕЦ и ТА на ЕЦ, все само собой регулируется, т.к. точка нагрева (линия НН) в котле постоянна, а точка охлаждения в ТА (линия ММ) и в СО (линия ОО) величина переменная..
    Единственно для согласования их работы нужно предусмотреть регулирующие вентили (поз. 7,9),
    а насос завязать на комнатный термостат ..;)

    #766

    badi83
    Участник
    • Оффлайн

    Красиво и просто. У меня почти по такой схеме работает.
    На ЕЦ все хорошо работает до наступления тепла.
    Когда на улице +10, переключаю на работу от комнатного термостата с термостатическим смесителем, что бы температуру в батареях ограничить до 30-40 градусов. Иначе перетоп.

    Вложения:
    Вы должны войти для просмотра вложений.
    #2267

    админ
    Хранитель
    • Оффлайн

    Красиво и просто. У меня почти по такой схеме работает.
    На ЕЦ все хорошо работает до наступления тепла.
    Когда на улице +10, переключаю на работу от комнатного термостата с термостатическим смесителем, что бы температуру в батареях ограничить до 30-40 градусов. Иначе перетоп.

    #768

    Аноним
    Неактивированный
    • Оффлайн

    В этой схеме подключения ТА есть один недостаток -припрогорании топлива котел превращается в батарею котел -ТА надо подключать по типу гидрострелки -обратка может быть одна -вход в ТА отдельно и выход в СО разнесены под 90 или 180 градусов -иначе котел при прогорании топлива превращается в батарею или краном отключать его
    типа так —

    #769

    админ
    Хранитель
    • Оффлайн

    badi83, интересное дополнение с трехходовиком, насос только один?
    т.е. под №5 насоса нет?
    Комнатный термостат просто включает-выключает насос, а трехходовой в ручную управляется?

    #770

    админ
    Хранитель
    • Оффлайн

    MIG19, мне кажется Вы сгущаете краски ),
    котел Таймень теплоизолирован под кожухом, если там и есть потери то они мизерные,
    ну а если выключать из циркуляции котел, то лучше наверное делать это соленоидным клапаном нормально закрытым, а цепь разрывать простейшим термостатом градусов 120 на дымовой трубе…

    #771

    badi83
    Участник
    • Оффлайн

    Насоса №5 нет. ТА подключен, как MIG19 написал. Вход от котла отдельно, выход в СО отдельно. Обратки от СО и ТА соединяются и идет одна на котел, на этом участке насос с трехходовым (65 градусов). Он нужен, что бы ТА полнее зарядить. Включается, когда ЕЦ уже не справляется, при достижении подачи в 85-90 градусов, по накладному термостату.
    Тот насос, что в СО идет включается/выключается комнатным термостатом. Трехходовой вручную. Трехходовой в основном играет роль «душителя ЕЦ», если без него, то ЕЦ продавливает насос и в батареи поступает вода, температурой 80 градусов (до какой степени ТА нагрет), что при теплой погоде (10…15 градусов) много. Батареи хоть и перекрыты термоклапанами, но все равно наступает перетоп.
    Когда холоднее +10 градусов, открываю кран, что мимо насоса и все само на ЕЦ работает и саморегулируется.

    #775

    админ
    Хранитель
    • Оффлайн

    Ок, перенес Вашу схему сюда ..

    Вложения:
    Вы должны войти для просмотра вложений.
    #2269

    админ
    Хранитель
    • Оффлайн

    Ок, перенес Вашу схему сюда ..

    #777

    Ptimofej
    Участник
    • Оффлайн

    .удалил

    • Ответ изменён 7 лет, 8 месяцев назад пользователем Ptimofej.
    #778

    админ
    Хранитель
    • Оффлайн

    Ptimofej, основные схемы в рубриках здесь…
    https://www.koteltt.ru/sxemy-obvyazok-kotla/

    • Ответ изменён 7 лет, 8 месяцев назад пользователем админ.
    #781

    Аноним
    Неактивированный
    • Оффлайн

    ХРАНИТЕЛЬ-«то лучше наверное делать это соленоидным клапаном нормально закрытым, а цепь разрывать простейшим термостатом градусов 120 на дымовой трубе…»-
    соленоидный Нормально -закрытый только газовый клапан на 220вольт итальянский рассчитанный на 1млн .влючений я использовал при автоматизации газового котла на ЕТ -достаточно сильно греется катушка -и такие клапана под диаметр 2D -дороже чем сервоприводы Белимо с возвратной пружиной
    управление по Туход . можно -но думаю параллельно и с контролем Т-котла.
    подскажите пожалуйста -чет не работает редактирование или где как нажимать.

    #799

    Аноним
    Неактивированный
    • Оффлайн

    «котел Таймень теплоизолирован под кожухом, если там и есть потери то они мизерные,»
    -но при этом РТ полностью с открытой заслонкой -и котел вовсю вентилируется -температурой воздуха помещения в котором он находиться -для того что бы этого избежать можно применить РТ с управлением от комнатного термостата -но только под управлением от Т уходящих при прогорание дров и падение Т уходящих РТ закроет заслонку -такой РТ применяется в пиролизных котлах модели стандарт СТС.

    http://gaztech.com.ua/p3062206-regulyator-tyagi-dlya.html
    http://atmos.by/index.php?page=shop.getfile&file_id=1&product_id=35&option=com_virtuemart&Itemid=1