    Игорь, доброе время суток.
    В планах приобрести ваш замечательный котел.
    Для этого прошу проверить правильность модели с которой я определился.
    Дом, в пригороде Тюмени, из бруса в полтора этажа, на ленте, цоколь в 1,5 кирпича, высота 0,5 м
    Первый этаж стены, брус — 200 мм, пока без утепления, площадь 55 м.кв., высота потолков 2,7м.
    Второй этаж стены, брус -150 мм, пока без утепления, площадь 55 м.кв, высота потолков 2,5 м.
    Крыша утеплена минватой 250 мм.
    По моим подсчетам теплопотери дома около 6 кВт, соответственно для комфортного проживания мне более чем достаточно котла Таимень-6. Или лучше 10-ка?

    • Ответ изменён 5 лет, 4 месяца назад пользователем IvanTumen.
    #2399
    админ
    Хранитель

    Здравствуйте Иван. Без утеплителя больше подходит Таймень-10.
    Если 100% утеплитесь и ГВС не планируется в бойлере косвенного нагрева, то 6-ка

    #2860
    zer1k
    Участник

    Здравствуйте!
    Помогите, пожалуйста, выбрать Таймень-6 или 10 ?
    Пермь, городской округ, дом брусовый на сваях, толщина стен 200, 1 эт — 54м2, потолок 2,7; мансардный -54м2, потолок примерно 2,2м.
    Пол,крыша Утеплитель Эковер 45пл 50мм, фанера 24мм. Окна стеклопакет 2 кам., стандартный размер.
    Зимой в среднем около -10, неделю может -20 постоять, пару дней около -30.
    В планах Таймень за основной и как доп еще ЭК. Без ТА.

    • Ответ изменён 4 года, 4 месяца назад пользователем zer1k.
    #2871
    админ
    Хранитель

    Здравствуйте.
    Под Ваши задачи подойдет котел Таймень-10
    6-ки будет мало, у вас утепление пола и потолка слабое.

  • Автор
    Сообщения
  • #2397

    IvanTumen
    Участник
    • Оффлайн

    Игорь, доброе время суток.
    В планах приобрести ваш замечательный котел.
    Для этого прошу проверить правильность модели с которой я определился.
    Дом, в пригороде Тюмени, из бруса в полтора этажа, на ленте, цоколь в 1,5 кирпича, высота 0,5 м
    Первый этаж стены, брус — 200 мм, пока без утепления, площадь 55 м.кв., высота потолков 2,7м.
    Второй этаж стены, брус -150 мм, пока без утепления, площадь 55 м.кв, высота потолков 2,5 м.
    Крыша утеплена минватой 250 мм.
    По моим подсчетам теплопотери дома около 6 кВт, соответственно для комфортного проживания мне более чем достаточно котла Таимень-6. Или лучше 10-ка?

    • Ответ изменён 5 лет, 4 месяца назад пользователем IvanTumen.
    #2399

    админ
    Хранитель
    • Оффлайн

    Здравствуйте Иван. Без утеплителя больше подходит Таймень-10.
    Если 100% утеплитесь и ГВС не планируется в бойлере косвенного нагрева, то 6-ка

    #2860

    zer1k
    Участник
    • Оффлайн

    Здравствуйте!
    Помогите, пожалуйста, выбрать Таймень-6 или 10 ?
    Пермь, городской округ, дом брусовый на сваях, толщина стен 200, 1 эт — 54м2, потолок 2,7; мансардный -54м2, потолок примерно 2,2м.
    Пол,крыша Утеплитель Эковер 45пл 50мм, фанера 24мм. Окна стеклопакет 2 кам., стандартный размер.
    Зимой в среднем около -10, неделю может -20 постоять, пару дней около -30.
    В планах Таймень за основной и как доп еще ЭК. Без ТА.

    • Ответ изменён 4 года, 4 месяца назад пользователем zer1k.
    #2871

    админ
    Хранитель
    • Оффлайн

    Здравствуйте.
    Под Ваши задачи подойдет котел Таймень-10
    6-ки будет мало, у вас утепление пола и потолка слабое.