8 (800) 707-2318 koteltt@bk.ru

Все об отоплении

Форумы Форум Тайменеводов Все об отоплении

В этой теме 6 ответов, 2 участника, последнее обновление  Vlad 3 мес., 1 неделя назад.

Просмотр 7 сообщений - с 1 по 7 (из 7 всего)
  • Автор
    Сообщения
  • #726
    admin
    admin
    Хранитель

    Любые вопросы связанные со схемами радиаторами коллекторами и д.т. и т.п
    .. можно обсудить здесь

    #2295

    Vlad
    Участник

    Доброго дня. Вопервых с наступающими праздниками поздравляю, ну а вовторых вопрос — пришло время отопление разводить по дому, будет подающяя под потолком и стояки на каждую батарею,5 понельников по периметру 28м,так как подключать верхх — низ или низ-низ и нужно ли увеличивать ду трубы стояка по мере удаления от котла.Подающая и обратка ду25.Панельники будут разные по размеру.Система открытая с насосом.

    #2299
    admin
    admin
    Хранитель

    Здравствуйте!
    При стоячной системе подключают верх-низ,
    увеличивать Ду трубы при удалении не требуется
    если делаете магистрали Ду25, стояки делайте Ду20

    #2300
    admin
    admin
    Хранитель

    Да и на стояках надо делать обходной участок (перемычка) радиатора, за которым устанавливаются ручные или автоматические вентили регулировки теплоотдачи радиатора..

    • Ответ изменён 3 мес., 2 нед. назад пользователем admin admin.
    #2302

    Vlad
    Участник

    А зачем перемычка если на стояке один радиатор,сделать вход прямо стояком ,а с другой стоны снизу выход в обратку с шаровым для регулировки и так каждюю. Или я чо то не понимаю?

    #2303
    admin
    admin
    Хранитель

    Если Вы не делаете схему №3 с двумя трехходовыми, то единственный способ поддержать высокую температуру на котле и при этом не «угореть» в жаре,это отключение радиаторов с возможностью циркуляции только по магистралям и стоякам, если не сделаете перемычку, при перекрытии радиатора «встанет» стояк и в этой зоне помещения может быть не комфортно по ощущениям…

    #2304

    Vlad
    Участник

    Все понял. Блин только дошло. Спасибо Игорь.

  • Автор
    Сообщения
  • #726
    admin
    admin
    Хранитель
    • Оффлайн

    Любые вопросы связанные со схемами радиаторами коллекторами и д.т. и т.п
    .. можно обсудить здесь

    #2295

    Vlad
    Участник
    • Оффлайн

    Доброго дня. Вопервых с наступающими праздниками поздравляю, ну а вовторых вопрос — пришло время отопление разводить по дому, будет подающяя под потолком и стояки на каждую батарею,5 понельников по периметру 28м,так как подключать верхх — низ или низ-низ и нужно ли увеличивать ду трубы стояка по мере удаления от котла.Подающая и обратка ду25.Панельники будут разные по размеру.Система открытая с насосом.

    #2299
    admin
    admin
    Хранитель
    • Оффлайн

    Здравствуйте!
    При стоячной системе подключают верх-низ,
    увеличивать Ду трубы при удалении не требуется
    если делаете магистрали Ду25, стояки делайте Ду20

    #2300
    admin
    admin
    Хранитель
    • Оффлайн

    Да и на стояках надо делать обходной участок (перемычка) радиатора, за которым устанавливаются ручные или автоматические вентили регулировки теплоотдачи радиатора..

    • Ответ изменён 3 мес., 2 нед. назад пользователем admin admin.
    #2302

    Vlad
    Участник
    • Оффлайн

    А зачем перемычка если на стояке один радиатор,сделать вход прямо стояком ,а с другой стоны снизу выход в обратку с шаровым для регулировки и так каждюю. Или я чо то не понимаю?

    #2303
    admin
    admin
    Хранитель
    • Оффлайн

    Если Вы не делаете схему №3 с двумя трехходовыми, то единственный способ поддержать высокую температуру на котле и при этом не «угореть» в жаре,это отключение радиаторов с возможностью циркуляции только по магистралям и стоякам, если не сделаете перемычку, при перекрытии радиатора «встанет» стояк и в этой зоне помещения может быть не комфортно по ощущениям…

    #2304

    Vlad
    Участник
    • Оффлайн

    Все понял. Блин только дошло. Спасибо Игорь.

Просмотр 7 сообщений - с 1 по 7 (из 7 всего)

Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.