- В этой теме 64 ответа, 13 участников, последнее обновление 4 года, 9 месяцев назад сделано
админ.
-
АвторСообщения
-
12.07.2016 в 00:22 #703
админ
ХранительЕсли у Вас возникли вопросы по монтажу котла, просим задавать вопросы в этой теме..
15.07.2016 в 14:17 #763админ
ХранительНесмотря на то, что котел Таймень позволяет «малой кровью» обходится без теплоаккумулятора «ТА», тем не менее перфекционисты отопления все же желают его установить, но часто возникает вопрос как согласовать работу ТА и СО, да еще и с возможностью работать на естественной циркуляции «ЕЦ»
Например, вот вопросы, которые возникают…
-А может тогда обвязать так, что бы ТТК сначала СО нагрел, а излишки в ТА, а когда надо то ТА потом тепло в СО отдавала, только зачем термостат, может смеситель.
Но, природа гораздо умнее инженеров..:)
Если сделать СО на ЕЦ и ТА на ЕЦ, все само собой регулируется, т.к. точка нагрева (линия НН) в котле постоянна, а точка охлаждения в ТА (линия ММ) и в СО (линия ОО) величина переменная..
Единственно для согласования их работы нужно предусмотреть регулирующие вентили (поз. 7,9),
а насос завязать на комнатный термостат ..;)-
Ответ изменён 8 лет, 11 месяцев назад пользователем
админ.
Вложения:
Вы должны войти для просмотра вложений.15.07.2016 в 14:17 #2266админ
ХранительНесмотря на то, что котел Таймень позволяет «малой кровью» обходится без теплоаккумулятора «ТА», тем не менее перфекционисты отопления все же желают его установить, но часто возникает вопрос как согласовать работу ТА и СО, да еще и с возможностью работать на естественной циркуляции «ЕЦ»
Например, вот вопросы, которые возникают…
-А может тогда обвязать так, что бы ТТК сначала СО нагрел, а излишки в ТА, а когда надо то ТА потом тепло в СО отдавала, только зачем термостат, может смеситель.
Но, природа гораздо умнее инженеров..:)
Если сделать СО на ЕЦ и ТА на ЕЦ, все само собой регулируется, т.к. точка нагрева (линия НН) в котле постоянна, а точка охлаждения в ТА (линия ММ) и в СО (линия ОО) величина переменная..
Единственно для согласования их работы нужно предусмотреть регулирующие вентили (поз. 7,9),
а насос завязать на комнатный термостат ..;)16.07.2016 в 05:08 #766badi83
УчастникКрасиво и просто. У меня почти по такой схеме работает.
На ЕЦ все хорошо работает до наступления тепла.
Когда на улице +10, переключаю на работу от комнатного термостата с термостатическим смесителем, что бы температуру в батареях ограничить до 30-40 градусов. Иначе перетоп.Вложения:
Вы должны войти для просмотра вложений.16.07.2016 в 05:08 #2267админ
ХранительКрасиво и просто. У меня почти по такой схеме работает.
На ЕЦ все хорошо работает до наступления тепла.
Когда на улице +10, переключаю на работу от комнатного термостата с термостатическим смесителем, что бы температуру в батареях ограничить до 30-40 градусов. Иначе перетоп.16.07.2016 в 08:16 #768Аноним
НеактивированныйВ этой схеме подключения ТА есть один недостаток -припрогорании топлива котел превращается в батарею котел -ТА надо подключать по типу гидрострелки -обратка может быть одна -вход в ТА отдельно и выход в СО разнесены под 90 или 180 градусов -иначе котел при прогорании топлива превращается в батарею или краном отключать его
типа так —
16.07.2016 в 13:28 #769админ
Хранительbadi83, интересное дополнение с трехходовиком, насос только один?
т.е. под №5 насоса нет?
Комнатный термостат просто включает-выключает насос, а трехходовой в ручную управляется?16.07.2016 в 13:32 #770админ
ХранительMIG19, мне кажется Вы сгущаете краски ),
котел Таймень теплоизолирован под кожухом, если там и есть потери то они мизерные,
ну а если выключать из циркуляции котел, то лучше наверное делать это соленоидным клапаном нормально закрытым, а цепь разрывать простейшим термостатом градусов 120 на дымовой трубе…16.07.2016 в 16:42 #771badi83
УчастникНасоса №5 нет. ТА подключен, как MIG19 написал. Вход от котла отдельно, выход в СО отдельно. Обратки от СО и ТА соединяются и идет одна на котел, на этом участке насос с трехходовым (65 градусов). Он нужен, что бы ТА полнее зарядить. Включается, когда ЕЦ уже не справляется, при достижении подачи в 85-90 градусов, по накладному термостату.
Тот насос, что в СО идет включается/выключается комнатным термостатом. Трехходовой вручную. Трехходовой в основном играет роль «душителя ЕЦ», если без него, то ЕЦ продавливает насос и в батареи поступает вода, температурой 80 градусов (до какой степени ТА нагрет), что при теплой погоде (10…15 градусов) много. Батареи хоть и перекрыты термоклапанами, но все равно наступает перетоп.
Когда холоднее +10 градусов, открываю кран, что мимо насоса и все само на ЕЦ работает и саморегулируется.16.07.2016 в 17:29 #77516.07.2016 в 17:29 #2269админ
ХранительОк, перенес Вашу схему сюда ..
16.07.2016 в 17:44 #77716.07.2016 в 18:09 #778админ
ХранительPtimofej, основные схемы в рубриках здесь…
https://www.koteltt.ru/sxemy-obvyazok-kotla/-
Ответ изменён 8 лет, 11 месяцев назад пользователем
админ.
17.07.2016 в 08:20 #781Аноним
НеактивированныйХРАНИТЕЛЬ-«то лучше наверное делать это соленоидным клапаном нормально закрытым, а цепь разрывать простейшим термостатом градусов 120 на дымовой трубе…»-
соленоидный Нормально -закрытый только газовый клапан на 220вольт итальянский рассчитанный на 1млн .влючений я использовал при автоматизации газового котла на ЕТ -достаточно сильно греется катушка -и такие клапана под диаметр 2D -дороже чем сервоприводы Белимо с возвратной пружиной
управление по Туход . можно -но думаю параллельно и с контролем Т-котла.
подскажите пожалуйста -чет не работает редактирование или где как нажимать.18.07.2016 в 00:28 #799Аноним
Неактивированный«котел Таймень теплоизолирован под кожухом, если там и есть потери то они мизерные,»
-но при этом РТ полностью с открытой заслонкой -и котел вовсю вентилируется -температурой воздуха помещения в котором он находиться -для того что бы этого избежать можно применить РТ с управлением от комнатного термостата -но только под управлением от Т уходящих при прогорание дров и падение Т уходящих РТ закроет заслонку -такой РТ применяется в пиролизных котлах модели стандарт СТС.http://gaztech.com.ua/p3062206-regulyator-tyagi-dlya.html
http://atmos.by/index.php?page=shop.getfile&file_id=1&product_id=35&option=com_virtuemart&Itemid=1 -
Ответ изменён 8 лет, 11 месяцев назад пользователем
-
АвторСообщения
-
АвторСообщения
-
Если у Вас возникли вопросы по монтажу котла, просим задавать вопросы в этой теме..
Несмотря на то, что котел Таймень позволяет «малой кровью» обходится без теплоаккумулятора «ТА», тем не менее перфекционисты отопления все же желают его установить, но часто возникает вопрос как согласовать работу ТА и СО, да еще и с возможностью работать на естественной циркуляции «ЕЦ»
Например, вот вопросы, которые возникают…
-А может тогда обвязать так, что бы ТТК сначала СО нагрел, а излишки в ТА, а когда надо то ТА потом тепло в СО отдавала, только зачем термостат, может смеситель.
Но, природа гораздо умнее инженеров..:)
Если сделать СО на ЕЦ и ТА на ЕЦ, все само собой регулируется, т.к. точка нагрева (линия НН) в котле постоянна, а точка охлаждения в ТА (линия ММ) и в СО (линия ОО) величина переменная..
Единственно для согласования их работы нужно предусмотреть регулирующие вентили (поз. 7,9),
а насос завязать на комнатный термостат ..;)-
Ответ изменён 8 лет, 11 месяцев назад пользователем
админ.
Вложения:
Вы должны войти для просмотра вложений.Несмотря на то, что котел Таймень позволяет «малой кровью» обходится без теплоаккумулятора «ТА», тем не менее перфекционисты отопления все же желают его установить, но часто возникает вопрос как согласовать работу ТА и СО, да еще и с возможностью работать на естественной циркуляции «ЕЦ»
Например, вот вопросы, которые возникают…
-А может тогда обвязать так, что бы ТТК сначала СО нагрел, а излишки в ТА, а когда надо то ТА потом тепло в СО отдавала, только зачем термостат, может смеситель.
Но, природа гораздо умнее инженеров..:)
Если сделать СО на ЕЦ и ТА на ЕЦ, все само собой регулируется, т.к. точка нагрева (линия НН) в котле постоянна, а точка охлаждения в ТА (линия ММ) и в СО (линия ОО) величина переменная..
Единственно для согласования их работы нужно предусмотреть регулирующие вентили (поз. 7,9),
а насос завязать на комнатный термостат ..;)Красиво и просто. У меня почти по такой схеме работает.
На ЕЦ все хорошо работает до наступления тепла.
Когда на улице +10, переключаю на работу от комнатного термостата с термостатическим смесителем, что бы температуру в батареях ограничить до 30-40 градусов. Иначе перетоп.Вложения:
Вы должны войти для просмотра вложений.Красиво и просто. У меня почти по такой схеме работает.
На ЕЦ все хорошо работает до наступления тепла.
Когда на улице +10, переключаю на работу от комнатного термостата с термостатическим смесителем, что бы температуру в батареях ограничить до 30-40 градусов. Иначе перетоп.
АнонимНеактивированный- Оффлайн
В этой схеме подключения ТА есть один недостаток -припрогорании топлива котел превращается в батарею котел -ТА надо подключать по типу гидрострелки -обратка может быть одна -вход в ТА отдельно и выход в СО разнесены под 90 или 180 градусов -иначе котел при прогорании топлива превращается в батарею или краном отключать его
типа так —
badi83, интересное дополнение с трехходовиком, насос только один?
т.е. под №5 насоса нет?
Комнатный термостат просто включает-выключает насос, а трехходовой в ручную управляется?MIG19, мне кажется Вы сгущаете краски ),
котел Таймень теплоизолирован под кожухом, если там и есть потери то они мизерные,
ну а если выключать из циркуляции котел, то лучше наверное делать это соленоидным клапаном нормально закрытым, а цепь разрывать простейшим термостатом градусов 120 на дымовой трубе…Насоса №5 нет. ТА подключен, как MIG19 написал. Вход от котла отдельно, выход в СО отдельно. Обратки от СО и ТА соединяются и идет одна на котел, на этом участке насос с трехходовым (65 градусов). Он нужен, что бы ТА полнее зарядить. Включается, когда ЕЦ уже не справляется, при достижении подачи в 85-90 градусов, по накладному термостату.
Тот насос, что в СО идет включается/выключается комнатным термостатом. Трехходовой вручную. Трехходовой в основном играет роль «душителя ЕЦ», если без него, то ЕЦ продавливает насос и в батареи поступает вода, температурой 80 градусов (до какой степени ТА нагрет), что при теплой погоде (10…15 градусов) много. Батареи хоть и перекрыты термоклапанами, но все равно наступает перетоп.
Когда холоднее +10 градусов, открываю кран, что мимо насоса и все само на ЕЦ работает и саморегулируется.Ptimofej, основные схемы в рубриках здесь…
https://www.koteltt.ru/sxemy-obvyazok-kotla/-
Ответ изменён 8 лет, 11 месяцев назад пользователем
админ.
АнонимНеактивированный- Оффлайн
ХРАНИТЕЛЬ-«то лучше наверное делать это соленоидным клапаном нормально закрытым, а цепь разрывать простейшим термостатом градусов 120 на дымовой трубе…»-
соленоидный Нормально -закрытый только газовый клапан на 220вольт итальянский рассчитанный на 1млн .влючений я использовал при автоматизации газового котла на ЕТ -достаточно сильно греется катушка -и такие клапана под диаметр 2D -дороже чем сервоприводы Белимо с возвратной пружиной
управление по Туход . можно -но думаю параллельно и с контролем Т-котла.
подскажите пожалуйста -чет не работает редактирование или где как нажимать.
АнонимНеактивированный- Оффлайн
«котел Таймень теплоизолирован под кожухом, если там и есть потери то они мизерные,»
-но при этом РТ полностью с открытой заслонкой -и котел вовсю вентилируется -температурой воздуха помещения в котором он находиться -для того что бы этого избежать можно применить РТ с управлением от комнатного термостата -но только под управлением от Т уходящих при прогорание дров и падение Т уходящих РТ закроет заслонку -такой РТ применяется в пиролизных котлах модели стандарт СТС.http://gaztech.com.ua/p3062206-regulyator-tyagi-dlya.html
http://atmos.by/index.php?page=shop.getfile&file_id=1&product_id=35&option=com_virtuemart&Itemid=1 -
Ответ изменён 8 лет, 11 месяцев назад пользователем
-
АвторСообщения
- Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.