- В этой теме 64 ответа, 13 участников, последнее обновление 4 года, 7 месяцев назад сделано
админ.
-
АвторСообщения
-
30.10.2017 в 05:59 #2185
akvafor
УчастникХорошо! Спасибо!
14.02.2018 в 07:52 #2239akvafor
УчастникЗдравствуйте! Есть вопросы по СХЕМЕ № 4.
1. Допускается ли установка одинаковых насосов в поз. 5 и поз. 14 (или два насоса на 6 метров, или два насоса на 7 метров) ?
2. Если нужны разные насосы, то почему — объясните какой в этом заложен смысл? Быть может это обеспечивает выполнение каких-либо главных условий, правил… ?
3. Обеспечивается ли в схеме № 4 при работающих насосах и полностью открытом клапане поз. 13 приоритетная циркуляция через бойлер, когда открывается G3 ?
4. Имеет ли смысл фильтром поз. 6 защищать смесительный клапан поз. 7, а именно, изменить его местоположение, установив перед смесительным клапаном поз. 7 ?14.02.2018 в 14:56 #2240админ
Хранитель1) Допускается
2) можно сэкономить на котловом насосе, трасса короткая, напор может быть меньше
3) обеспечивается, путь через бойлер короткий
4) как хотите, фильтр ловит грязь в любом месте15.02.2018 в 06:41 #2241akvafor
УчастникСпасибо за оперативный ответ!
Интересует Ваше мнение.
Среди прочих вариантов рассматриваю вариант создания системы отопления двухэтажного дома (в том числе обвязка Тайменя, подключение БКН, разводка конвекторов по комнатам попутной схемой, теплоноситель — пропиленгликоль 30) с использованием ГОФРИРОВАННОЙ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ ТРУБЫ в качестве трубопровода.
Заинтересовывает тем, что монтаж производится очень быстро, очень просто, без применения сварочного или другого спецоборудования.
Трубы и фитинги KOFULSO, трубы и фитинги LAVITA.
Какое Вы имеете мнение по поводу такого варианта ?15.02.2018 в 09:16 #2242админ
ХранительТрубы Lavita вполне нормальный вариант..
Многие используют эти трубы именно в обвязке котельной, так как в отличии от полипропилена выдерживают высокие температуры..16.02.2018 в 00:50 #2243akvafor
УчастникСпасибо! Все понятно. А что думает общественность?
28.03.2018 в 05:42 #2252ggk71
УчастникДобрый день.
Исходные данные следующие:
Каркасник 6х7.5 первый этаж + мансарда. общая площадь 90 кв.м. толщина теплоизоляции 200 по полу, перекрытию и крыше, 150 стены.
Расчетные теплопотери в районе 6 квт/ч. Расчет производился исходя из условий
наружная температура -25,
внутренняя температура +24.
Думаю 10 квт котла мне за глаза хватит.
Режим проживания зимой — наездами, соответственно контур СО планируется заполнить антифризом.
Есть вопрос по гвс. Можно ли в контуре ГВС использовать не бак косвенного нагрева, а обычный накопительный электронагреватель.
Идея состоит в том, чтобы летом нагревать воду электричеством, а в межсезонье использовать для этой цели ТТК. ТО есть котел будет нагревать воду в накопительном нагревателе, не используя электричество.28.03.2018 в 05:56 #2253админ
ХранительЗдравствуйте!
Для Ваших условий правильней выбрать Таймень-6
Все просто, покупаете ТЭН на любом строительном рынке стоимостью 1500 руб и устанавливаете в Бак косвенного нагрева, там где покупаете бак уточнить про фланец с резьбой по ТЭН
28.03.2018 в 06:03 #2254ggk71
УчастникТеплопотери расчетные. реальные могут быть больше. Влияющих факторов, как вы понимаете, много. К тому же вроде как рекомендуется делать запас по мощности 10-20%. Если бы был котел на 7-8 квт… ;).
К тэну нужен будет термостат?Какую схему обвязки посоветуете?
Можно ли делать обвязку не из стальных труб?28.03.2018 в 06:09 #2255админ
ХранительС вашим утеплением хватит и 6.
Наши котлы с запасом ) 6-ка выдает и 9 кВт при необходимости, на 6-ти гарантируется 12 часовой цикл с дровами твердых пород.
В тэне есть отверстие под термостат, покупать надо в сборе…
Обвязку котла лучше из стальных, можно применять гофрированные трубы из нержавейки без сварки..28.03.2018 в 06:15 #2256ggk71
УчастникА схема обвязки?
28.03.2018 в 16:36 #2257админ
ХранительСхема №4
28.03.2018 в 23:23 #2258ggk71
УчастникСпасибо!
30.05.2018 в 06:12 #2321akvafor
УчастникЗдравствуйте! Сколько воды вмещают рубашки котлов Т-10 и Т-6 ?
30.05.2018 в 06:35 #2322админ
Хранитель100 и 40 литров
-
АвторСообщения
-
АвторСообщения
-
Здравствуйте! Есть вопросы по СХЕМЕ № 4.
1. Допускается ли установка одинаковых насосов в поз. 5 и поз. 14 (или два насоса на 6 метров, или два насоса на 7 метров) ?
2. Если нужны разные насосы, то почему — объясните какой в этом заложен смысл? Быть может это обеспечивает выполнение каких-либо главных условий, правил… ?
3. Обеспечивается ли в схеме № 4 при работающих насосах и полностью открытом клапане поз. 13 приоритетная циркуляция через бойлер, когда открывается G3 ?
4. Имеет ли смысл фильтром поз. 6 защищать смесительный клапан поз. 7, а именно, изменить его местоположение, установив перед смесительным клапаном поз. 7 ?1) Допускается
2) можно сэкономить на котловом насосе, трасса короткая, напор может быть меньше
3) обеспечивается, путь через бойлер короткий
4) как хотите, фильтр ловит грязь в любом местеСпасибо за оперативный ответ!
Интересует Ваше мнение.
Среди прочих вариантов рассматриваю вариант создания системы отопления двухэтажного дома (в том числе обвязка Тайменя, подключение БКН, разводка конвекторов по комнатам попутной схемой, теплоноситель — пропиленгликоль 30) с использованием ГОФРИРОВАННОЙ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ ТРУБЫ в качестве трубопровода.
Заинтересовывает тем, что монтаж производится очень быстро, очень просто, без применения сварочного или другого спецоборудования.
Трубы и фитинги KOFULSO, трубы и фитинги LAVITA.
Какое Вы имеете мнение по поводу такого варианта ?Трубы Lavita вполне нормальный вариант..
Многие используют эти трубы именно в обвязке котельной, так как в отличии от полипропилена выдерживают высокие температуры..Спасибо! Все понятно. А что думает общественность?
Добрый день.
Исходные данные следующие:
Каркасник 6х7.5 первый этаж + мансарда. общая площадь 90 кв.м. толщина теплоизоляции 200 по полу, перекрытию и крыше, 150 стены.
Расчетные теплопотери в районе 6 квт/ч. Расчет производился исходя из условий
наружная температура -25,
внутренняя температура +24.
Думаю 10 квт котла мне за глаза хватит.
Режим проживания зимой — наездами, соответственно контур СО планируется заполнить антифризом.
Есть вопрос по гвс. Можно ли в контуре ГВС использовать не бак косвенного нагрева, а обычный накопительный электронагреватель.
Идея состоит в том, чтобы летом нагревать воду электричеством, а в межсезонье использовать для этой цели ТТК. ТО есть котел будет нагревать воду в накопительном нагревателе, не используя электричество.Здравствуйте!
Для Ваших условий правильней выбрать Таймень-6
Все просто, покупаете ТЭН на любом строительном рынке стоимостью 1500 руб и устанавливаете в Бак косвенного нагрева, там где покупаете бак уточнить про фланец с резьбой по ТЭН
Теплопотери расчетные. реальные могут быть больше. Влияющих факторов, как вы понимаете, много. К тому же вроде как рекомендуется делать запас по мощности 10-20%. Если бы был котел на 7-8 квт… ;).
К тэну нужен будет термостат?Какую схему обвязки посоветуете?
Можно ли делать обвязку не из стальных труб?С вашим утеплением хватит и 6.
Наши котлы с запасом ) 6-ка выдает и 9 кВт при необходимости, на 6-ти гарантируется 12 часовой цикл с дровами твердых пород.
В тэне есть отверстие под термостат, покупать надо в сборе…
Обвязку котла лучше из стальных, можно применять гофрированные трубы из нержавейки без сварки..Схема №4
Здравствуйте! Сколько воды вмещают рубашки котлов Т-10 и Т-6 ?
-
АвторСообщения
- Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.