- В этой теме 33 ответа, 9 участников, последнее обновление 5 лет назад сделано админ.
-
АвторСообщения
-
27.11.2018 в 22:46 #2397IvanTumenУчастник
Игорь, доброе время суток.
В планах приобрести ваш замечательный котел.
Для этого прошу проверить правильность модели с которой я определился.
Дом, в пригороде Тюмени, из бруса в полтора этажа, на ленте, цоколь в 1,5 кирпича, высота 0,5 м
Первый этаж стены, брус — 200 мм, пока без утепления, площадь 55 м.кв., высота потолков 2,7м.
Второй этаж стены, брус -150 мм, пока без утепления, площадь 55 м.кв, высота потолков 2,5 м.
Крыша утеплена минватой 250 мм.
По моим подсчетам теплопотери дома около 6 кВт, соответственно для комфортного проживания мне более чем достаточно котла Таимень-6. Или лучше 10-ка?- Ответ изменён 6 лет назад пользователем IvanTumen.
29.11.2018 в 16:52 #2399админХранительЗдравствуйте Иван. Без утеплителя больше подходит Таймень-10.
Если 100% утеплитесь и ГВС не планируется в бойлере косвенного нагрева, то 6-ка08.12.2019 в 23:30 #2860zer1kУчастникЗдравствуйте!
Помогите, пожалуйста, выбрать Таймень-6 или 10 ?
Пермь, городской округ, дом брусовый на сваях, толщина стен 200, 1 эт — 54м2, потолок 2,7; мансардный -54м2, потолок примерно 2,2м.
Пол,крыша Утеплитель Эковер 45пл 50мм, фанера 24мм. Окна стеклопакет 2 кам., стандартный размер.
Зимой в среднем около -10, неделю может -20 постоять, пару дней около -30.
В планах Таймень за основной и как доп еще ЭК. Без ТА.- Ответ изменён 5 лет назад пользователем zer1k.
09.12.2019 в 20:39 #2871админХранительЗдравствуйте.
Под Ваши задачи подойдет котел Таймень-10
6-ки будет мало, у вас утепление пола и потолка слабое. -
АвторСообщения
-
АвторСообщения
-
Игорь, доброе время суток.
В планах приобрести ваш замечательный котел.
Для этого прошу проверить правильность модели с которой я определился.
Дом, в пригороде Тюмени, из бруса в полтора этажа, на ленте, цоколь в 1,5 кирпича, высота 0,5 м
Первый этаж стены, брус — 200 мм, пока без утепления, площадь 55 м.кв., высота потолков 2,7м.
Второй этаж стены, брус -150 мм, пока без утепления, площадь 55 м.кв, высота потолков 2,5 м.
Крыша утеплена минватой 250 мм.
По моим подсчетам теплопотери дома около 6 кВт, соответственно для комфортного проживания мне более чем достаточно котла Таимень-6. Или лучше 10-ка?- Ответ изменён 6 лет назад пользователем IvanTumen.
Здравствуйте Иван. Без утеплителя больше подходит Таймень-10.
Если 100% утеплитесь и ГВС не планируется в бойлере косвенного нагрева, то 6-каЗдравствуйте!
Помогите, пожалуйста, выбрать Таймень-6 или 10 ?
Пермь, городской округ, дом брусовый на сваях, толщина стен 200, 1 эт — 54м2, потолок 2,7; мансардный -54м2, потолок примерно 2,2м.
Пол,крыша Утеплитель Эковер 45пл 50мм, фанера 24мм. Окна стеклопакет 2 кам., стандартный размер.
Зимой в среднем около -10, неделю может -20 постоять, пару дней около -30.
В планах Таймень за основной и как доп еще ЭК. Без ТА.- Ответ изменён 5 лет назад пользователем zer1k.
-
АвторСообщения