Ответы в темах
-
АвторСообщения
-
PtimofejУчастник
Сами подумайте. Если взять 5 м трубы и положить её на землю — будет тяга? Нет, потому как нет разницы в давлении, чем выше тем давление меньше и газам легче идти вверх, поэтому вам нужна минимальная разница между выходом котла и козырьком тубы в 5 метров, можно больше. А если у вас будет несколько колен на дымоходе, то это создаст дополнительное сопротивление, преодолеть которое поможет еще большее наращивание трубы. Прикидывайте сами, 5 метров это для прямой трубы. Зимой у вас может работать и 3 метра, а вот на межсезонье тяга очень слабая и нужен высокий дымоход.
PtimofejУчастникПо паспорту написано не менее 5м Ду=120мм
PtimofejУчастникШикарная обвязка, дороже самого котла. И не надо никаких зонтиков над ним городить, на дым человек не жалуется, значит правильно устроен дымоход и эксплуатация правильная, молодец!
Не понял какой трехходовой термостатический клапан у него, который кажется внизу стоит. Наворочено групп безопасности, балансировочный вентиль потока, как-то все рядом, что неопытному пользователю сразу не понятно. А можно на ютубе этого товарища найти и позадавать вопросы? Игорь, а почему бы этот положительный видеоотзыв на форум хаусе не выложить?PtimofejУчастниквас стоит?
сразу после насоса, как на схеме
У вас не хватает обратного клапана поз.№8
PtimofejУчастникТермостат накладной разместил сразу на выходе из котла на железном патрубке. Он включает (когда нагревается)и выключает (когда остывает) оба насоса (на малом кругу и на большом)
При таком размещении управляемого термостата получается что вы не регулируется достаточно хорошо температуру входящей воды в котел! Регулирующий термостат необходимо устанавливать на входе в котел, чтобы на входе в котел вода не опускалась ниже 60 градусов, а у вас получается 63 на выходе нагрелась,а внизу там еще температура ниже и тут ещё подается вода из холодной системы отопления — вот у вас и конденсат. Регулировать температуру подмеса надо только на входе в котел, как это делает термосмесительный клапан типа esbe511.
PtimofejУчастникВключает на 73 это как это СО включается? Термостат накладной где разместили? Такое ощущение что насос качает до 63 градусов, а потом выключается и начинается подмес холодной воды из системы отопления причём резкий подмес холодной воды, и не происходит постепенное смешение горячей воды из подмеса и холодной воды из системы отопления как это делал бы термосмесительный клапан. Я только так могу объяснить неправильную работу котла из-за неправильной системы отопления, точнее узла подмеса. Может быть мои рассуждения неверны, необходимо обратиться к создателю.
PtimofejУчастникТакое возникает наверно если сильно душить котел, просто что то у вас не согласованно
PtimofejУчастникможет вы сильно паникуете
думаете, чистить котел Таймень каждые пять дней — это норма?
5 дней это перебор в любом случае. Чистите теплообменник или шахту(топку)? А вы сейчас читаете форум про котел на форум хаусе? Там пользователи эти вопросы уже обсуждали раз по 10. Уже третью часть открыли. Вот пройдите по ссылке и задайте там свои вопросы.https://www.forumhouse.ru/threads/383357/page-4
PtimofejУчастникА может вы сильно паникуете?!))) Слой дегтя в шахте это нормально, это защита от коррозии металла. Теплосъем в шахте происходит незначительный, потому на деготь не стоит сильно обращать внимания, если конечно у вас в кочегарке им не залит весь пол))))
PtimofejУчастника шахту не надо трогать.
простите, шахта это где?
шахта (топка) там куда дрова укладываете. По дегтю советовать сам не могу, знаю только в теории. Пользоваться котлом буду только в следующем году. По отзывать других пользователей следует, что деготь накапливается только при пониженных температурах теплоносителя (меньше 60С), и конечно использование сырых дров.
PtimofejУчастникА чем топите, положение шибера?
PtimofejУчастникУ вас деготь в шахте, его смывать не надо. Теплоотдача происходит в теплообменнике, там необходимо периодически очищать, а шахту не надо трогать.
PtimofejУчастникПонятно, спасибо! Я в этом еще не сильно разбираюсь.
PtimofejУчастникРебята подскажите Так что мешает теплоносителю пройти через насос сам насос или еще какой-то устройство?
PtimofejУчастникА что ей мешает? Насос или сопротивление обратного клапана, хотя там наверно должен стоять гравитационный. У меня система с ЕЦ, из всех наворотов только насос, постоянно включеный. При отключении насоса циркуляция продолжается, т.е. насос воду не останавливает.
-
АвторСообщения
-
АвторСообщения
-
Сами подумайте. Если взять 5 м трубы и положить её на землю — будет тяга? Нет, потому как нет разницы в давлении, чем выше тем давление меньше и газам легче идти вверх, поэтому вам нужна минимальная разница между выходом котла и козырьком тубы в 5 метров, можно больше. А если у вас будет несколько колен на дымоходе, то это создаст дополнительное сопротивление, преодолеть которое поможет еще большее наращивание трубы. Прикидывайте сами, 5 метров это для прямой трубы. Зимой у вас может работать и 3 метра, а вот на межсезонье тяга очень слабая и нужен высокий дымоход.
По паспорту написано не менее 5м Ду=120мм
Шикарная обвязка, дороже самого котла. И не надо никаких зонтиков над ним городить, на дым человек не жалуется, значит правильно устроен дымоход и эксплуатация правильная, молодец!
Не понял какой трехходовой термостатический клапан у него, который кажется внизу стоит. Наворочено групп безопасности, балансировочный вентиль потока, как-то все рядом, что неопытному пользователю сразу не понятно. А можно на ютубе этого товарища найти и позадавать вопросы? Игорь, а почему бы этот положительный видеоотзыв на форум хаусе не выложить?вас стоит?
сразу после насоса, как на схеме
У вас не хватает обратного клапана поз.№8
Термостат накладной разместил сразу на выходе из котла на железном патрубке. Он включает (когда нагревается)и выключает (когда остывает) оба насоса (на малом кругу и на большом)
При таком размещении управляемого термостата получается что вы не регулируется достаточно хорошо температуру входящей воды в котел! Регулирующий термостат необходимо устанавливать на входе в котел, чтобы на входе в котел вода не опускалась ниже 60 градусов, а у вас получается 63 на выходе нагрелась,а внизу там еще температура ниже и тут ещё подается вода из холодной системы отопления — вот у вас и конденсат. Регулировать температуру подмеса надо только на входе в котел, как это делает термосмесительный клапан типа esbe511.
Включает на 73 это как это СО включается? Термостат накладной где разместили? Такое ощущение что насос качает до 63 градусов, а потом выключается и начинается подмес холодной воды из системы отопления причём резкий подмес холодной воды, и не происходит постепенное смешение горячей воды из подмеса и холодной воды из системы отопления как это делал бы термосмесительный клапан. Я только так могу объяснить неправильную работу котла из-за неправильной системы отопления, точнее узла подмеса. Может быть мои рассуждения неверны, необходимо обратиться к создателю.
Такое возникает наверно если сильно душить котел, просто что то у вас не согласованно
может вы сильно паникуете
думаете, чистить котел Таймень каждые пять дней — это норма?
5 дней это перебор в любом случае. Чистите теплообменник или шахту(топку)? А вы сейчас читаете форум про котел на форум хаусе? Там пользователи эти вопросы уже обсуждали раз по 10. Уже третью часть открыли. Вот пройдите по ссылке и задайте там свои вопросы.https://www.forumhouse.ru/threads/383357/page-4
А может вы сильно паникуете?!))) Слой дегтя в шахте это нормально, это защита от коррозии металла. Теплосъем в шахте происходит незначительный, потому на деготь не стоит сильно обращать внимания, если конечно у вас в кочегарке им не залит весь пол))))
а шахту не надо трогать.
простите, шахта это где?
шахта (топка) там куда дрова укладываете. По дегтю советовать сам не могу, знаю только в теории. Пользоваться котлом буду только в следующем году. По отзывать других пользователей следует, что деготь накапливается только при пониженных температурах теплоносителя (меньше 60С), и конечно использование сырых дров.
А чем топите, положение шибера?
У вас деготь в шахте, его смывать не надо. Теплоотдача происходит в теплообменнике, там необходимо периодически очищать, а шахту не надо трогать.
Понятно, спасибо! Я в этом еще не сильно разбираюсь.
Ребята подскажите Так что мешает теплоносителю пройти через насос сам насос или еще какой-то устройство?
А что ей мешает? Насос или сопротивление обратного клапана, хотя там наверно должен стоять гравитационный. У меня система с ЕЦ, из всех наворотов только насос, постоянно включеный. При отключении насоса циркуляция продолжается, т.е. насос воду не останавливает.
-