    Хранитель

    Отсчет высоты дымохода идет от оси выхода дымохода с котла..

    в ответ на: Теплопотери #1622
    админ
    Хранитель

    Шахтные котлы «любят» работать на пределе..

    в ответ на: Теплопотери #1617
    админ
    Хранитель

    Здравствуйте!
    Ханты-Мансийский АО Округ конечно большой ), например для г. Сургут, Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92 -43С
    Ваш дом попадает под энергоэффективность класса С

    для 2-х этажного дома 230М2 находим в таблице удельную отопительную характеристику 0,42
    Тогда при потолках 3 метра и +24С внутри дома
    Получаем:
    Q= (115+115+48)*3*0,42*(+24-(-43)) +10% = 25,8 кВт
    Ваш выбор Таймень-20, в параллель поставьте резервный электрокотел, он позволит в самые холода сохранить 12 часовое горение закладки

    • Ответ изменён 6 лет, 8 месяцев назад пользователем админ.
    • Ответ изменён 6 лет, 8 месяцев назад пользователем админ.
    • Ответ изменён 6 лет, 8 месяцев назад пользователем админ.
    в ответ на: Теплопотери #1579
    админ
    Хранитель

    Здравствуйте Сергей!
    Если у Вас заложено в стенах 200 мм минваты, это уже тянет на дом класса энергоэффективности А

    т.е для двухэтажного дома около 100 м2, Ваша удельная отопительная характеристика 0,36
    согласно СНИП «Строительная климотология» рассчетная температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 составляет для Читы -38
    тогда теплопотери Вашего дома составят:
    Q = 280м3*0,36*(24-(-38)) +10% = 6,9 кВт
    Ваш выбор однозначно Таймень-10, 20-ки будет очень много..
    Секций радиаторов Вы установили очень много, поэтому позаботьтесь об возможности их отключения и работы плинтусной системы в переходный период ВЕСНА-ЛЕТО,
    если отключающих кранов нет, тогда обвязку надо делать исключительно по схеме №3

    • Ответ изменён 6 лет, 9 месяцев назад пользователем админ.
    • Ответ изменён 6 лет, 9 месяцев назад пользователем админ.
    • Ответ изменён 6 лет, 9 месяцев назад пользователем админ.
    • Ответ изменён 6 лет, 9 месяцев назад пользователем админ.
    в ответ на: Эксплуатация котлов Таймень #1549
    админ
    Хранитель

    Здравствуйте!
    Шахтные котлы, если соблюдать правила дозагрузки практически не дымят, Таймень-6 котел простой-одноходовой, вентиляция шахты при проветривании с трубой 5 метров и выше очень хорошая, поэтому проблем не будет..

    в ответ на: Заказ и доставка котла #1462
    админ
    Хранитель

    Процесс продажи происходит по тому же сценарию что и был,
    записали желающих в очередь, известили о готовности, сбросили договор поставки с реквизитами, оплатили, мы вызываем транспортную компнаию ПЭК, грузим котел и он едет к Вам по адресу или до ближайшего терминала ТК в Вашем городе…
    сроки доставки от 3 до 5 дней (по центр. части), стоимость доставки зависит от расстояния и способа (до двери или до склада) от 3 до 6 тыс. руб.
    Что касается личных контактов и более подробной информации, можно звонить по телефону (МТС) 914-158-06-12

    С контролем изготовления, все в порядке…

    в ответ на: Заказ и доставка котла #1451
    админ
    Хранитель

    Добрый день!
    Открылось производство котлов в г.Реутов, откуда происходит отгрузка покупупателям в западной части России.

    в ответ на: Заказ и доставка котла #1305
    админ
    Хранитель

    Здравствуйте!
    На сегодня Таймень-10 в наличии нет,
    записываем желающих на май.
    До Воронежа котел едет 2-3 недели,
    комплектацию можно посмотреть в паспорте на странице модели
    https://www.koteltt.ru/kotel-tajmen-10/
    (под таблицей ссылка для скачивания)
    Оплата котла по договору поставки на момент готовности его к отгрузке,
    зарезервировать экземпляр можно написав на почту
    koteltt@bk.ru

    • Ответ изменён 7 лет назад пользователем админ.
    в ответ на: Мотаж котла и схем обвязок #1217
    админ
    Хранитель

    Необязательно делать гидрострелку, можно сделать схему №3
    https://www.koteltt.ru/sxemy-obvyazok-kotla/
    по гидрострелке, есть прекрасное выполнение на естественной циркуляции от пользователя Евгения, он разместил обвязку Таймень-6 на форумхаусе..
    https://www.forumhouse.ru/threads/383357/page-40#post-17714983
    https://www.forumhouse.ru/posts/17731405/

    • Ответ изменён 7 лет, 1 месяц назад пользователем админ.
    в ответ на: Мотаж котла и схем обвязок #1216
    админ
    Хранитель

    Если помещение утеплено, то на 12м2 должно хватить поступлений от рубашки котла без кожуха…

    в ответ на: Мотаж котла и схем обвязок #1214
    админ
    Хранитель

    Здравствуйте! У Вас изображен на схеме распределительный коллектор, гидрострелка это несколько иное, и подразумевает установку двух насосов.
    Радитор устанавливаемый до коллектора обязательно оснастить регулирующим вентилем, иначе он сильно «посадит» всю систему.
    Насос можно /6 любой марки.

    в ответ на: Мотаж котла и схем обвязок #2695
    админ
    Хранитель

    Игорь,доброго дня!
    Есть пара вопросов.
    Какой производительности насос нужен будет при такой схеме подключения и возможно ли подключить радиатор до гидрострелки?

    в ответ на: Мотаж котла и схем обвязок #2696
    админ
    Хранитель

    Игорь,доброго дня!
    Есть пара вопросов.
    Какой производительности насос нужен будет при такой схеме подключения и возможно ли подключить радиатор до гидрострелки?

    в ответ на: Мотаж котла и схем обвязок #2274
    админ
    Хранитель

    Игорь,доброго дня!
    Есть пара вопросов.
    Какой производительности насос нужен будет при такой схеме подключения и возможно ли подключить радиатор до гидрострелки?

    в ответ на: Заказ и доставка котла #1199
    админ
    Хранитель

    Здравствуйте. Цена будет немного дороже прайса, но эта надбавка будет дешевле доставки Хабаровск-Москва. Более точная информация -конец апреля.

  • Автор
    Сообщения
  • в ответ на: Дымоходы #2083

    админ
    Хранитель
    • Оффлайн

    Отсчет высоты дымохода идет от оси выхода дымохода с котла..

    в ответ на: Теплопотери #1622

    админ
    Хранитель
    • Оффлайн

    Шахтные котлы «любят» работать на пределе..

    в ответ на: Теплопотери #1617

    админ
    Хранитель
    • Оффлайн

    Здравствуйте!
    Ханты-Мансийский АО Округ конечно большой ), например для г. Сургут, Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92 -43С
    Ваш дом попадает под энергоэффективность класса С

    для 2-х этажного дома 230М2 находим в таблице удельную отопительную характеристику 0,42
    Тогда при потолках 3 метра и +24С внутри дома
    Получаем:
    Q= (115+115+48)*3*0,42*(+24-(-43)) +10% = 25,8 кВт
    Ваш выбор Таймень-20, в параллель поставьте резервный электрокотел, он позволит в самые холода сохранить 12 часовое горение закладки

    • Ответ изменён 6 лет, 8 месяцев назад пользователем админ.
    • Ответ изменён 6 лет, 8 месяцев назад пользователем админ.
    • Ответ изменён 6 лет, 8 месяцев назад пользователем админ.
    в ответ на: Теплопотери #1579

    админ
    Хранитель
    • Оффлайн

    Здравствуйте Сергей!
    Если у Вас заложено в стенах 200 мм минваты, это уже тянет на дом класса энергоэффективности А

    т.е для двухэтажного дома около 100 м2, Ваша удельная отопительная характеристика 0,36
    согласно СНИП «Строительная климотология» рассчетная температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 составляет для Читы -38
    тогда теплопотери Вашего дома составят:
    Q = 280м3*0,36*(24-(-38)) +10% = 6,9 кВт
    Ваш выбор однозначно Таймень-10, 20-ки будет очень много..
    Секций радиаторов Вы установили очень много, поэтому позаботьтесь об возможности их отключения и работы плинтусной системы в переходный период ВЕСНА-ЛЕТО,
    если отключающих кранов нет, тогда обвязку надо делать исключительно по схеме №3

    • Ответ изменён 6 лет, 9 месяцев назад пользователем админ.
    • Ответ изменён 6 лет, 9 месяцев назад пользователем админ.
    • Ответ изменён 6 лет, 9 месяцев назад пользователем админ.
    • Ответ изменён 6 лет, 9 месяцев назад пользователем админ.
    в ответ на: Эксплуатация котлов Таймень #1549

    админ
    Хранитель
    • Оффлайн

    Здравствуйте!
    Шахтные котлы, если соблюдать правила дозагрузки практически не дымят, Таймень-6 котел простой-одноходовой, вентиляция шахты при проветривании с трубой 5 метров и выше очень хорошая, поэтому проблем не будет..

    в ответ на: Заказ и доставка котла #1462

    админ
    Хранитель
    • Оффлайн

    Процесс продажи происходит по тому же сценарию что и был,
    записали желающих в очередь, известили о готовности, сбросили договор поставки с реквизитами, оплатили, мы вызываем транспортную компнаию ПЭК, грузим котел и он едет к Вам по адресу или до ближайшего терминала ТК в Вашем городе…
    сроки доставки от 3 до 5 дней (по центр. части), стоимость доставки зависит от расстояния и способа (до двери или до склада) от 3 до 6 тыс. руб.
    Что касается личных контактов и более подробной информации, можно звонить по телефону (МТС) 914-158-06-12

    С контролем изготовления, все в порядке…

    в ответ на: Заказ и доставка котла #1451

    админ
    Хранитель
    • Оффлайн

    Добрый день!
    Открылось производство котлов в г.Реутов, откуда происходит отгрузка покупупателям в западной части России.

    в ответ на: Заказ и доставка котла #1305

    админ
    Хранитель
    • Оффлайн

    Здравствуйте!
    На сегодня Таймень-10 в наличии нет,
    записываем желающих на май.
    До Воронежа котел едет 2-3 недели,
    комплектацию можно посмотреть в паспорте на странице модели
    https://www.koteltt.ru/kotel-tajmen-10/
    (под таблицей ссылка для скачивания)
    Оплата котла по договору поставки на момент готовности его к отгрузке,
    зарезервировать экземпляр можно написав на почту
    koteltt@bk.ru

    • Ответ изменён 7 лет назад пользователем админ.
    в ответ на: Мотаж котла и схем обвязок #1217

    админ
    Хранитель
    • Оффлайн

    Необязательно делать гидрострелку, можно сделать схему №3
    https://www.koteltt.ru/sxemy-obvyazok-kotla/
    по гидрострелке, есть прекрасное выполнение на естественной циркуляции от пользователя Евгения, он разместил обвязку Таймень-6 на форумхаусе..
    https://www.forumhouse.ru/threads/383357/page-40#post-17714983
    https://www.forumhouse.ru/posts/17731405/

    • Ответ изменён 7 лет, 1 месяц назад пользователем админ.
    в ответ на: Мотаж котла и схем обвязок #1216

    админ
    Хранитель
    • Оффлайн

    Если помещение утеплено, то на 12м2 должно хватить поступлений от рубашки котла без кожуха…

    в ответ на: Мотаж котла и схем обвязок #1214

    админ
    Хранитель
    • Оффлайн

    Здравствуйте! У Вас изображен на схеме распределительный коллектор, гидрострелка это несколько иное, и подразумевает установку двух насосов.
    Радитор устанавливаемый до коллектора обязательно оснастить регулирующим вентилем, иначе он сильно «посадит» всю систему.
    Насос можно /6 любой марки.

    в ответ на: Мотаж котла и схем обвязок #2695

    админ
    Хранитель
    • Оффлайн

    Игорь,доброго дня!
    Есть пара вопросов.
    Какой производительности насос нужен будет при такой схеме подключения и возможно ли подключить радиатор до гидрострелки?

    в ответ на: Мотаж котла и схем обвязок #2696

    админ
    Хранитель
    • Оффлайн

    Игорь,доброго дня!
    Есть пара вопросов.
    Какой производительности насос нужен будет при такой схеме подключения и возможно ли подключить радиатор до гидрострелки?

    в ответ на: Мотаж котла и схем обвязок #2274

    админ
    Хранитель
    • Оффлайн

    Игорь,доброго дня!
    Есть пара вопросов.
    Какой производительности насос нужен будет при такой схеме подключения и возможно ли подключить радиатор до гидрострелки?

    в ответ на: Заказ и доставка котла #1199

    админ
    Хранитель
    • Оффлайн

    Здравствуйте. Цена будет немного дороже прайса, но эта надбавка будет дешевле доставки Хабаровск-Москва. Более точная информация -конец апреля.