8 (800)-707-23-18; +7 (985) 121-97-04 Whatsapp koteltt@bk.ru

админ

Ответы в темах

Просмотр 15 сообщений - с 31 по 45 (из 173 всего)
  • Автор
    Сообщения
  • в ответ на: Мотаж котла и схем обвязок #2242
    админ
    Хранитель

    Трубы Lavita вполне нормальный вариант..
    Многие используют эти трубы именно в обвязке котельной, так как в отличии от полипропилена выдерживают высокие температуры..

    в ответ на: Мотаж котла и схем обвязок #2240
    админ
    Хранитель

    1) Допускается
    2) можно сэкономить на котловом насосе, трасса короткая, напор может быть меньше
    3) обеспечивается, путь через бойлер короткий
    4) как хотите, фильтр ловит грязь в любом месте

    в ответ на: Теплопотери #2234
    админ
    Хранитель

    Не забывайте, что ночной тариф действует 7 часов из 24-х
    При Ваших рассчетных теплопотерях 12 кВт, в сутки потребление (максимальное) составит 12*24 = 288 кВт*час
    за семь часов Вам надо восполнить энергию в ТА на 288 кВт*час,
    а это значит мощность ТЭН-ов нагрева в бочке 288/7= 41 кВт.
    Емкость бочки при разрядке с 95 до 45С должна составлять при этом (288/50)/1,163 = 5 тыс литров
    Затраты в сутки на отопление 288*2,3 = 662 рубля
    Конечно -28С на улице не всегда, но рассчитывать систему надо на самые холода)

    в ответ на: Теплопотери #2227
    админ
    Хранитель

    @Murmulis said:
    Санкт-Петербург.

    Хорошая теплоизоляция, вам подойдет котел Таймень-10

    в ответ на: Теплопотери #2226
    админ
    Хранитель

    @DemonVL said:
    Добрый день! рассматриваю приобретение Вашего котла, остался выбор за мощностью?
    Псковская область

    Здравствуйте! У Вас хорошо утепленный дом, попадает под класс энергоэффективности А, подойдет для задач отопления котел Таймень-6

    в ответ на: Теплопотери #2275
    админ
    Хранитель

    Здравствуйте!
    К следующему отопительному сезону подбираем СО каркасного дома для ПМЖ.
    Посчитайте пожалуйста теплопотери дома.
    Были мысли поставить пеллетник,пока не нашел на ФХ темы про Ваш котел и про котел Оксфорда. Хороший пеллетник стоит около 160 ты.р.,Ваш котел в два раза дешевле,да и дрова дешевле пеллет. Подходить к котлу раз в день устраивает.
    Санкт-Петербург.
    180 м2 наружные стены
    32 м2 остекление, профиль Рехау Делайт 70мм 17 окон
    Первый этаж высота 2.9,второй мансардный 1.6 наружные, 3.6 в коньке
    Пирог стены: имитация бруса 38х200,обрешетка 25мм,изоплат 25 мм, Парок 150 мм, Тайвек Айргард, Парок 50 мм, гипрок 12мм.
    Пирог кровли: 120 м2, м/ч,обрешетки,Тайвек Софт, Парок 200 мм, Парок 50 мм, квик-дек 12мм
    Пирог пола: 85 м2,пенопласт 50 мм, Парок 150 мм, пленки, квик-дек 22 мм.
    Дом на не отапливаемом (пока) цоколе из ФБСок (400х400) утепленном 100 мм пеноплексом с заглублением на 1 метр.
    Живем первую зиму, хватает камина Jotul i18 с разводкой по всем комнатам второго этажа.
    Считал сам по нескольким калькуляторам в сети, разброс от 6.5 до 11 кВт.
    Хотелки в районе 22-24 гр, ГВС от БКН. Отопление радиаторами.
    В поселке есть газ, но подключение стоит 350 тыс. На участок выделено 25 кВт, 3 фазы. Стоимость эл-ва 4.5 день, 2.3 ночь.
    Большое спасибо.

    в ответ на: Мотаж котла и схем обвязок #2184
    админ
    Хранитель

    Если система отопления позволит ЕЦ циркулировать, то почему бы и нет..

    в ответ на: Заказ и доставка котла #2183
    админ
    Хранитель

    Шестерок сейчас в наличии нет, если разместите заявку на почту,
    в 20-х числах ноября в Реутове сделаем…

    в ответ на: Мотаж котла и схем обвязок #2180
    админ
    Хранитель

    Здравствуйте!
    Открытая или закрытая схема находятся в одинаковых условиях в случае отключения электроэнергии, в случае если РТ не успеет среагировать на повышение температуры, при возможном кипении, предохранительный клапан сбросит часть пара в канализацию, котлы нашего производства вмещают довольно много воды, и процесс нагрева иннерционен..
    Но лучше от «греха по дальше» предусмотреть источник бесперебойного электропитания насоса,

    в ответ на: Заказ и доставка котла #2178
    админ
    Хранитель

    По этим вопросам и деталям заказа напишите на почту koteltt@bk.ru

    в ответ на: Заказ и доставка котла #2173
    админ
    Хранитель

    Таймень-20 на сегодня стоит 78 тыс руб.

    По готовности к отгрузке оплата, до Кирова отправляем через ТК ПЭК

    • Ответ изменён 6 лет, 6 месяцев назад пользователем админ.
    в ответ на: Заказ и доставка котла #2170
    админ
    Хранитель

    В Хабаровске тоже есть сборка, но меньше по объему, сейчас только на ДВ рынок и под заказ там..
    10-ки в Реутове есть в наличии, пока ))
    по 20-кам собираем сейчас заказы по лазерной резке .. с выходом котлов из производства на середину Ноября,

    • Ответ изменён 6 лет, 6 месяцев назад пользователем админ.
    в ответ на: Заказ и доставка котла #2166
    админ
    Хранитель

    г. Реутов,
    Московской области

    в ответ на: Заказ и доставка котла #2164
    админ
    Хранитель

    Здравствуйте!

    Записаться в план производства на 10-15 ноября…
    отправив письмо на koteltt@bk.ru указав регион, ФИО и телефон
    Таймень-10 в наличии..

    в ответ на: Старт-Стоп #2101
    админ
    Хранитель

    Потому что в СТОП-е идет тление дров, и эта химия попросту улетает в трубу, было бы так просто с дровами, никто бы из зарубежных коллег не рекомендовал бы установку ТА

    • Ответ изменён 6 лет, 7 месяцев назад пользователем админ.
  • Автор
    Сообщения
  • в ответ на: Мотаж котла и схем обвязок #2242

    админ
    Хранитель
    • Оффлайн

    Трубы Lavita вполне нормальный вариант..
    Многие используют эти трубы именно в обвязке котельной, так как в отличии от полипропилена выдерживают высокие температуры..

    в ответ на: Мотаж котла и схем обвязок #2240

    админ
    Хранитель
    • Оффлайн

    1) Допускается
    2) можно сэкономить на котловом насосе, трасса короткая, напор может быть меньше
    3) обеспечивается, путь через бойлер короткий
    4) как хотите, фильтр ловит грязь в любом месте

    в ответ на: Теплопотери #2234

    админ
    Хранитель
    • Оффлайн

    Не забывайте, что ночной тариф действует 7 часов из 24-х
    При Ваших рассчетных теплопотерях 12 кВт, в сутки потребление (максимальное) составит 12*24 = 288 кВт*час
    за семь часов Вам надо восполнить энергию в ТА на 288 кВт*час,
    а это значит мощность ТЭН-ов нагрева в бочке 288/7= 41 кВт.
    Емкость бочки при разрядке с 95 до 45С должна составлять при этом (288/50)/1,163 = 5 тыс литров
    Затраты в сутки на отопление 288*2,3 = 662 рубля
    Конечно -28С на улице не всегда, но рассчитывать систему надо на самые холода)

    в ответ на: Теплопотери #2227

    админ
    Хранитель
    • Оффлайн

    @Murmulis said:
    Санкт-Петербург.

    Хорошая теплоизоляция, вам подойдет котел Таймень-10

    в ответ на: Теплопотери #2226

    админ
    Хранитель
    • Оффлайн

    @DemonVL said:
    Добрый день! рассматриваю приобретение Вашего котла, остался выбор за мощностью?
    Псковская область

    Здравствуйте! У Вас хорошо утепленный дом, попадает под класс энергоэффективности А, подойдет для задач отопления котел Таймень-6

    в ответ на: Теплопотери #2275

    админ
    Хранитель
    • Оффлайн

    Здравствуйте!
    К следующему отопительному сезону подбираем СО каркасного дома для ПМЖ.
    Посчитайте пожалуйста теплопотери дома.
    Были мысли поставить пеллетник,пока не нашел на ФХ темы про Ваш котел и про котел Оксфорда. Хороший пеллетник стоит около 160 ты.р.,Ваш котел в два раза дешевле,да и дрова дешевле пеллет. Подходить к котлу раз в день устраивает.
    Санкт-Петербург.
    180 м2 наружные стены
    32 м2 остекление, профиль Рехау Делайт 70мм 17 окон
    Первый этаж высота 2.9,второй мансардный 1.6 наружные, 3.6 в коньке
    Пирог стены: имитация бруса 38х200,обрешетка 25мм,изоплат 25 мм, Парок 150 мм, Тайвек Айргард, Парок 50 мм, гипрок 12мм.
    Пирог кровли: 120 м2, м/ч,обрешетки,Тайвек Софт, Парок 200 мм, Парок 50 мм, квик-дек 12мм
    Пирог пола: 85 м2,пенопласт 50 мм, Парок 150 мм, пленки, квик-дек 22 мм.
    Дом на не отапливаемом (пока) цоколе из ФБСок (400х400) утепленном 100 мм пеноплексом с заглублением на 1 метр.
    Живем первую зиму, хватает камина Jotul i18 с разводкой по всем комнатам второго этажа.
    Считал сам по нескольким калькуляторам в сети, разброс от 6.5 до 11 кВт.
    Хотелки в районе 22-24 гр, ГВС от БКН. Отопление радиаторами.
    В поселке есть газ, но подключение стоит 350 тыс. На участок выделено 25 кВт, 3 фазы. Стоимость эл-ва 4.5 день, 2.3 ночь.
    Большое спасибо.

    в ответ на: Мотаж котла и схем обвязок #2184

    админ
    Хранитель
    • Оффлайн

    Если система отопления позволит ЕЦ циркулировать, то почему бы и нет..

    в ответ на: Заказ и доставка котла #2183

    админ
    Хранитель
    • Оффлайн

    Шестерок сейчас в наличии нет, если разместите заявку на почту,
    в 20-х числах ноября в Реутове сделаем…

    в ответ на: Мотаж котла и схем обвязок #2180

    админ
    Хранитель
    • Оффлайн

    Здравствуйте!
    Открытая или закрытая схема находятся в одинаковых условиях в случае отключения электроэнергии, в случае если РТ не успеет среагировать на повышение температуры, при возможном кипении, предохранительный клапан сбросит часть пара в канализацию, котлы нашего производства вмещают довольно много воды, и процесс нагрева иннерционен..
    Но лучше от «греха по дальше» предусмотреть источник бесперебойного электропитания насоса,

    в ответ на: Заказ и доставка котла #2178

    админ
    Хранитель
    • Оффлайн

    По этим вопросам и деталям заказа напишите на почту koteltt@bk.ru

    в ответ на: Заказ и доставка котла #2173

    админ
    Хранитель
    • Оффлайн

    Таймень-20 на сегодня стоит 78 тыс руб.

    По готовности к отгрузке оплата, до Кирова отправляем через ТК ПЭК

    • Ответ изменён 6 лет, 6 месяцев назад пользователем админ.
    в ответ на: Заказ и доставка котла #2170

    админ
    Хранитель
    • Оффлайн

    В Хабаровске тоже есть сборка, но меньше по объему, сейчас только на ДВ рынок и под заказ там..
    10-ки в Реутове есть в наличии, пока ))
    по 20-кам собираем сейчас заказы по лазерной резке .. с выходом котлов из производства на середину Ноября,

    • Ответ изменён 6 лет, 6 месяцев назад пользователем админ.
    в ответ на: Заказ и доставка котла #2166

    админ
    Хранитель
    • Оффлайн

    г. Реутов,
    Московской области

    в ответ на: Заказ и доставка котла #2164

    админ
    Хранитель
    • Оффлайн

    Здравствуйте!

    Записаться в план производства на 10-15 ноября…
    отправив письмо на koteltt@bk.ru указав регион, ФИО и телефон
    Таймень-10 в наличии..

    в ответ на: Старт-Стоп #2101

    админ
    Хранитель
    • Оффлайн

    Потому что в СТОП-е идет тление дров, и эта химия попросту улетает в трубу, было бы так просто с дровами, никто бы из зарубежных коллег не рекомендовал бы установку ТА

    • Ответ изменён 6 лет, 7 месяцев назад пользователем админ.
Просмотр 15 сообщений - с 31 по 45 (из 173 всего)